客房总间数是多少?是在什么建筑内?建筑高度是多少米?属于什么类型的建筑?是哪一年签订的设计合同?公寓总建筑面积、单层建筑面积是多少?是否存在单间建筑面积大于200平方米的房间?是否设置火灾自动报警系统
主体建成年限大概是什么时候?是否有设计图纸呢?可能需要先让设计出具图纸,确认是否引用旅馆建筑设计规范JGJ62及宿舍、旅馆建筑项目规范GB55025
旅馆建筑项目规范GB55025提到:设有火灾自动报警系统的旅馆类建筑,每间客房应至少有1盏灯接入应急照明供电回路。此情况的话,可以每间客房引入一个疏散照明灯具
旅馆建筑设计规范 JGJ62提到:四级及以上旅馆建筑的每间客房至少应有一盏灯接入应急供电回路(作为四级及以上旅馆建筑中每间客房,一般在进门的玄关处顶部设置一盏灯,由应急照明电源供电,以确保在停电及突发事件时能有照明,以利于人员的疏散)



是一个改造工程,公寓处在一栋楼3-5层,建筑为一类高层公共建筑,客房数大概7、80间,原建筑有火灾自动报警系统