《石化规》液化烃罐区消防设计流量要求怎样选取

有个项目,液化烃罐区,储罐全部埋地、为全压力式储罐,单罐容积60m³×6座,30m³×2座。根据《石化规》8.10.2.3条“可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s”。但8.10.5条又描述了不同储罐容积对应的移动消防冷却水流量要求

那上述项目中移动式消防冷却水设计流量要按哪个?

请写下您的回答回答

共 1 回答

EHS-DL 25-03-11

1、总消防冷却水流量取8.10.2.3条(100L/s)与8.10.5条(单罐流量)的较高值‌‌。

2、若8.10.5条对60m³储罐的流量要求高于100L/s,应以单罐流量要求为准,并同步验证移动式系统的供水能力。