请问,哪条规范要求室外消火栓箱内要配备两条水带

请问,哪条规范要求室外消火栓箱内要配备两条水带

目前我只知道石油天然气工程设计防火规范里有要求,还有其他规范有吗?我们是化工厂,今天有专家检查说我们也要配备两条水带。

请写下您的回答回答

共 2 回答

重庆消防 25-03-10

依据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004第8.3.5条规定


1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-03-10

专家说的应该是对的。

‌1、参考《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974‌    当采用高压或临时高压消防给水系统时(如工艺装置区、储罐区等),室外消火栓处‌宜配置消防水带和消防水枪‌,但未明确具体数量‌。对于高风险化工场景,建议参照更严格的行业规范执行。‌

2、《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183‌ 明确要求消火栓旁应设水带箱,箱内应配备‌2~6盘直径65mm、每盘长度20m的带快速接口的水带‌,以及配套水枪‌。

1 赞 0 踩 [回复]举报