消防问答 > 防烟排烟 提问

高层住宅建筑连廊处设置防火门的问题

问1:小区连廊位于消防电梯前室和楼梯中间,整个合起来能否算一个合用前室(包含连廊);

问2:规范上规定建筑高度小于100m的住宅建筑合用前室应采用自然排烟,如果前室只有一个门,门能算作3m²的排烟窗吗?和连廊合并的前室能算作开敞式前室吗?

问3:消防电梯前室和连廊连接的地方是否需要安装防火门,我看了一些图纸有些建筑安装,有些建筑未安装,是什么原因,这个有强制性规定吗?

问4:我们这边是南方地区,连廊是属于消防连廊吗?连廊下面的建筑物着火那不是刚刚形成烟囱效应,连廊上全是火和烟,如果不安装门的话烟和火是不是会串到消防电梯前室里面,还能保证消防救援人员安全吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

潘天坤 25-02-21

1、楼主描述整体一般不属于合用前室

2、门不是通风设施,要靠外墙的开口或者可开启外窗,也可以设置机械加压送风;没有和连廊的前室合并这种情况

3、我不知道此类要求

4、没有消防连廊的说法,没有这类国家技术标准要求,也不知道效果怎么样

1 赞 0 踩 [回复]举报

最强生物   回复: 潘天坤25-03-10

1、问了设计单位,他说这个算敞开式合用前室,连廊就是用来排烟的,满足自然排烟要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤   回复: 最强生物25-03-10

在楼梯间入口设置开敞式的凹廊?这种情况凹廊是作为类似前室的,此区域不需要排烟,不属于排烟设施


最后楼主没有提到连廊是开敞的





1 赞 0 踩 [回复]举报

萌动LHP 25-02-24

食堂的燃气报警控制器能联动关闭燃气阀门吗

0 赞 1 踩 [回复]举报

萌动LHP 25-02-24

消火栓水带及自救卷盘使用年限规定

0 赞 1 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭