工厂里面火灾报警主机没有接入水泵远程启动 直启按键,到可以通过DSC系统远程控制水泵启动。是否符合规范
提 交
共 2 回答
小唐12321 25-02-20
按规范就不符合,如果在同一个地方,一般检查不会特意去挑毛线
0 赞 0 踩 [回复]举报
西卜力 25-02-20
结论:不符合规范。
”消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接起泵按钮“(GB50974-2014/11.0.7/强条),也就是说消防联动控制器手盘必须要拉硬线直接启动消防水泵,从而避免弱电系统可能收到病毒侵害等危险而无法动作。
此外,《火灾自动报警系统施工及验收标准》和《火灾自动报警系统设计规范》中都有非常明确的关于直启消防泵的设计、调试以及验收要求。
1 赞 0 踩 [回复]举报