数据中心的电池室(铅酸蓄电池)配电柜需要设置防爆的吗?

数据中心的电池室(铅酸蓄电池)配电柜需要设置防爆的吗?

请写下您的回答回答

共 1 回答

潘天坤 25-02-21

请问是否为阀控式铅酸蓄电池室,是否属于专用蓄电池室?


室内蓄电池的泄露气体可能会引起爆炸的专用蓄电池室应采用防爆型灯具,确需设置开关和电源插座时应选用于该场所相适应的防爆产品;若为非专用蓄电池室,则另作讨论


氢气量不存在达到爆炸浓度极限的阀控式铅酸蓄电池室,当通风良好,可划分为非爆炸性气体环境危险区(2区),无需采用防爆措施。若为非阀控式铅酸蓄电池室、氢气量达到爆炸浓度极限的可能、通风不良好任一,则另作讨论


数据中心正常运行、正常维护的条件下,阀控式铅酸蓄电池室的氢气量不存在达到爆炸浓度极限的可能。阀控式铅酸蓄电池室的氢气不是连续的,属于二级释放源。通风系统连续运行,蓄电池室换气次数高于6次/小时并符合“能使可燃物质很快稀释到爆炸下限值的25%以下”,一般可以认为是通风良好。通风良好的二级释放源,可划分为非爆炸性气体环境危险区(2区),一般无需采用防爆措施