消防问答 > 火灾自动报警 提问

一个30平方的厨房要安装事故风机吗?

一个30平方的厨房要安装事故风机吗?

请写下您的回答回答

共 6 回答

小唐12321 25-02-19

使用燃气都需要吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 25-02-19

厨房使用电气还是其他气体?可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风

厨房是否设置事故通风设施及可燃气体探测设施与建筑面积关系不大,不过空间小的话可能设置设施会存在一定困难




0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友47834 25-02-19

不需要 没见过相关依据

0 赞 0 踩 [回复]举报

LHH2737 25-02-20

地下室要,设置地上时取决于是否有外窗

 城镇燃气设计规范 GB50028-2006(2020年版) 10.5.3商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:应设置独立的机械送排风系统

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-09-07

有燃气则需要。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-09-07

看你是否使用燃气,有的吃饭采用电热器具就不需要

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭