老李不老 25-01-22
首层大于200平方米,2、3层不大于200平方米的建筑并不少见,相当于2、3楼退台。首层大于200平米,首层的疏散满足相应要求(如疏散口数目、疏散宽度、疏散口之间的间距等)2、3楼面积均不超过200平方米,设置一部疏散楼梯是满足规范要求的(不包括医疗、托幼、老年人建筑)
查看原文jinyanwu 25-01-23
个人意见,仅供参考:
1、这个要分开看,5.5.8.1指的是一个安全出口的条件,5.5.8.2指的是一个疏散楼梯的条件:
2、疏散楼梯的目的是为了2层及以上部分人员能够及时疏散,1层人员是通过安全出口疏散的,不需要使用这个疏散楼梯,所以这个首层面积和疏散楼梯应该是没有关系。首层面积主要是看需要几个安全出口。
3、同时要看看这个建筑是否是除外条件。
查看原文阿龙 25-01-21
个人理解:一般情况下一层如果超过200平了,楼上部分肯定也是超过200平的,所以不太会出现你想的那种楼上超过了200,做2部楼梯,一层不超过200平而不用做2部楼梯,这样下小上大的建筑也不太合理。
首层大于200平方米,2、3层不大于200平方米的建筑并不少见,相当于2、3楼退台。首层大于200平米,首层的疏散满足相应要求(如疏散口数目、疏散宽度、疏散口之间的间距等)2、3楼面积均不超过200平方米,设置一部疏散楼梯是满足规范要求的(不包括医疗、托幼、老年人建筑)
jinyanwu 25-01-23





现在碰到的92年老房子,是一层有400平,二层180平,三层150多平,只有一部楼梯