超高层不应设置外窗没有规范依托(区域内有特殊要求除外),虽然有一定道理但是也偶尔会有高层项目设置自然排烟设施
公共建筑的同一空间(中间无防烟分隔措施)内建筑面积大于50平方米(不大于100平方米)且无可开启外窗的经常有人停留或可燃物较多的场所,需要设置排烟设施,当设置了可开启外窗则场所内可以不用考虑排烟设施
如果此场所建筑面积大于100平方米,那么不管是否存在可开启外窗,都应满足排烟要求(净高6米及以下场所在清晰高度以上按照建筑面积的2%设置自然排烟设施,净高大于6米的场所在清晰高度以上按照计算或者查表设置符合要求的自然排烟设施,当自然排烟设施不满足要求则需要设置机械排烟设施)