1、不是楼层任一点,而是疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅等,室内任一点到最近疏散门直线距离不大于30米;同时看一下最近疏散门是不是直通室外地面或疏散楼梯间,如果直通的话,符合疏散距离要求;疏散距离为30m;
2、第一条疏散门如果不直通室外地面或疏散楼梯间的话,中间可以有个最长不超过10m的疏散走道;这就要求两个条件,总距离为30m+10m=40m;
3、如果设置有自喷,1和2中两个距离可以都增加25%。也就是增加到37.5m和12.5m,总距离50m也符合要求。
借用一下这个图,可以看出很明确了:
当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度≤10m的疏散走道通至最近的安全出口。这个是要把室内距离和疏散门到楼梯间的距离分开看的。
字面意思就是,哪怕室内距离只有10m,疏散门不能直通情况下也要满足疏散走道长度不超过10m。
老李不老 25-01-09




感谢您的回答。本人也是这样理解的,但咨询设计人员说分两类。一个情况就是您的理解。另一种情况就是整个楼层看,最远点至楼梯间的距离只要不超30,即使观众厅的疏散门至楼梯间距离超过10米也不用管,反正整体疏散距离够了。第二种说法我不能理解。