消防问答 > 防烟排烟 提问

走道及空间净高小于3m的场所,挡烟垂壁高度问题

当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上。改该条规范个人理解:走道、室内空间净高不大于3m的区域的排烟窗(口)可不在储烟仓内,及当设置挡烟垂壁时,可仅满足规范4.6.2 “ 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm” 的要求,可不设置与净高度的1/2高度?另问:该条内容在15K606内是否有解释,本人现有电子版图集中第84页内容有缺失(如下图),无法确认。求图集15K606,第84页图集内容。


请写下您的回答回答

共 2 回答

LHH2737 24-12-16

你的理解是对的:排烟窗必须在储烟仓内,但净高小于3m时例外,可以设在净高一半以上即可

此时排烟窗的位置和挡烟垂壁的高度既不冲突也没有关联,挡烟垂壁按20%,并不小于0.5m设置即可

1 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-12-16

4.3.3图示1b里没有提到挡烟垂壁和最小清晰高度的示意,即使有示意也可能与规范正文冲突

此内容仅是对于空间净高小于3米的场所及走道有效自然排烟面积的放宽,如果不需要划分两个防烟分区就没有这个问题,当需要设置挡烟垂壁的时候,挡烟垂壁应满足最小清晰高度、储烟仓高度及疏散净高等相关要求(建筑防火通用规范GB55037要求疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1米)



1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭