消防问答 > 建筑防火 提问

关于电缆防火封堵的一些问题

以前老规范是在电缆穿墙处两端进行1米的防火涂料涂刷,2024年新规变成了2米,请问各位老师是否知道为什么要延长至2米?

请写下您的回答回答

共 7 回答

jinyanwu 24-12-06

个人意见,仅供参考:

根据《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准 GB50168-2018》

19年都开始实行了,不是24年才开始的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防小萌新   回复: jinyanwu24-12-10

重点不是这个,您能帮我解答一下为什么是2米吗?谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

jinyanwu   回复: 消防小萌新24-12-12

个人意见,仅供参考:

这个应该是参考了建规或者其他一些规范的类似条款,比如建规:

至于为什么是2m,是因为规范就是这样写的,参照执行即可,不必纠结,也不需要验证。因为我们不是规范的编制人员。


0 赞 0 踩 [回复]举报

wetom 24-12-06

因为热辐射的控制距离是4米,两侧各2米,类似还有如防火墙两侧开窗也是2米,防火阀两侧也是2米等等。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防小萌新   回复: wetom24-12-10

请问这个有什么依据支撑吗?谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防小萌新   回复: wetom24-12-10

还是说经过哪些实验得出来的结论

0 赞 0 踩 [回复]举报

wetom   回复: 消防小萌新24-12-13

至于为什么是4米,可能是天津所做实验得出的或者是国外标准引用来的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭