停车场与高层建筑的防火间距是多少?感觉下表与汽车库防火规范图示相互矛盾

请写下您的回答回答

共 4 回答

牛疼 21-04-16

4.2.1图示5的解释只是为了说明“停车场从靠近建筑物的最近停车位置边缘算起。”

0 赞 0 踩 [回复]举报

gcs   回复: 牛疼21-04-16

谢谢你!如果按表F5.4,停车场与高层建筑的防火间距为9米,依据是什么?

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛疼   回复: gcs21-04-20

你附图1的那本书是正规规范?

0 赞 0 踩 [回复]举报

gcs 21-04-16

       按照《汽车库、修车库、停车场防火设计规范》第4.2.1 :除本规范另有规定外,汽车库、修车库、停车场之间及汽车库、修车库、停车场与除甲类物品仓库外的其他建筑物的防火间距,不应小于表4.2.1的规定。其中,高层汽车库与其他建筑物,汽车库、修车库与高层建筑的防火间距应按表4.2.1的规定值增加3m;。。。条文中,停车场与高层建筑的防火间距并没有包含在增加3米的选项中,应该还是6米才对吧?



0 赞 0 踩 [回复]举报