愿没有画完的图纸 24-11-13
1、区域内自动报警系统动作,活动式挡烟垂壁应当全部下垂,挡烟垂壁的左右是防止烟气蔓延,控制在一个区域内,不下降怎么阻止烟气蔓延呢?
2、回答区的问题,首先,防排烟设计之初,应该考虑那个防烟分区着火,打开那个分区的常闭阀,如果全部打开,我们先不谈挡烟垂壁的问题,单单全部风口打开,单个风口风量能否达到要求呢?
综上,应落实联动程序,那个分区发生火灾启动那个分区排烟口,防火分区内挡烟垂壁全部落下。

1个楼层2个防火分区,1防火分区中多个防烟分区, 1-A烟区按手报,1-C防烟分区吹烟, 风机,疏散灯具都联动了,请问 活动式挡烟垂壁如何下降? 难道必须得同一个防烟分区中 必须2个烟感 动作时才下降吗??
排烟口不开那启动风机不怕把排烟管道吸变形或者破裂吗?我现场检查一般会先开风口在测试风机,遇见过变形的情况