消防水池-最低有效水位的确定
石峥嵘:本文讲解消防水池最低有效水位的确定,文末附:规范争议探讨!
注:文末附视频讲解!
消防水池出水管的设计,应能满足有效容积被全部利用。消防水池的有效水深,是设计最高有效水位至消防水池最低有效水位之间的距离。

第一章 卧式、立式消防水泵
一、对于卧式、立式消防水泵,消防水池最低有效水位,是消防水泵吸水喇叭口或出水管喇叭口以上600mm水位,当消防水泵吸水管设置旋流防止器时,最低有效水位为旋流防止器顶部以上200mm。

注:对于设置集水坑的情况,如算出的最低有效水位低于消防水池池底,则按池底算。
二、消防水池最低有效水位,同时应满足自灌式启泵最低水位要求,对于立式消防水泵,自灌式启泵最低水位应高于水泵出水管中心线。对于卧式消防水泵,自灌式启泵最低水位应高于泵壳顶部的放气孔。


三、消防与生产、生活共用消防水池时,要求有可靠的技术设施(例如生产、生活用水的出水管设在消防水位之上等等),保证消防用水不作他用。

第二章 轴流深井泵
轴流深井泵常称为深井泵,是一种电机干式安装的水泵,在国际上称为轴流泵(因其出水管内含有水泵的轴而得名),深井泵可在水井和在消防水池上面安装。
一、轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m;
深井泵安装与水井中,水井在水泵抽水时而产生漏斗效应,为保证消防水泵在150%的额定出流量时,深井泵的第一个叶轮依然在水面下,规定轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%额定流量时其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m。且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m;

二、轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;

第三章 规范争议
根据《消防给水及消火栓系统技术规范图示》(15S909)5.1.12规范图示要求,消防水池最低有效水位,同时应满足自灌式启泵最低水位要求:对于立式消防水泵,自灌式启泵最低水位应高于水泵出水管中心线;对于卧式消防水泵,自灌式启泵最低水位应高于泵壳顶部的放气孔。
制定本规定的缘由:当水位低于立式消防泵出水管中心线或卧式消防泵泵壳顶部的放气孔时,可能难以实现自灌式启泵。也就是说,当低于此水位出现突然停泵的情况,可能出现二次启泵失败。
对于本项要求,目前存在较大争议,实际应用中,本规定将导致较大的水池容量浪费,给泵房设置增加了较大的难度。诸多实验证明,即使在水位低于立式消防泵出水管中心线或卧式消防泵泵壳顶部的放气孔的位置突然停泵,由于水泵(及备用泵)的出水管路呈满水状态,一定时间内并不会影响水泵的二次启动。
以上观点供参考,由于规范图示已做明确标示,所以仍建议按图示要求施行。
附:视频讲解:
目录导航
- 倒流防止器-结构原理及应用,附视频分解!
- 真空破坏器-结构原理·主要应用·视频分解!
- 消防安全泄放装置的应用(安全阀·膜片式安全泄放装置·水力控制泄压阀)
- 石峥嵘:解读稳压泵启泵压力P1≥H2+7和P1≥H1+10的含义
- 怎样确定转输水箱容量-消防水泵串联分区供水
- 高位消防水箱出水管-流量开关位置的争议及探讨!
- 高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施!
- 消防水池-最低有效水位的确定
- 建筑物、构筑物-消防用水量计算
- 火灾延续时间-概念及应用
- 消防系统| 压力表-精确度、量程、检定周期!
- 消防给水-水锤吸纳器|纠结及应用!
- 现实困境| 误动·拒动-高位消防水箱流量开关!
- 应用指南| 稳压.气压.顶压.恒压消防给水设备-前生今世!
- 10大疑难| 稳压.气压.顶压消防给水设备.高位消防水箱
- 消防车| 主要取水(补水)方式,应用误区!
- 消防车,可否从市政(室外)消火栓吸水?
- 合理处置“稳压泵流量与系统自动启动流量”!
- 减压型倒流防止器
- 消防取水口-替代室外(市政)消火栓的若干疑问!
