消防安全泄放装置的应用(安全阀·膜片式安全泄放装置·水力控制泄压阀)
石峥嵘:本文讲解消防安全泄放装置的类别、概念及应用,并指出可能存在的应用误区。
安全泄放装置,是一种自动超压保护装置,它不借助任何外力,利用介质本身的力来排出流体,以防止压力超过额定的安全值。
消防系统中,常见的安全泄放装置有安全阀、膜片式安全泄放装置和水力控制泄压阀,实际应用有较大区别,有些规范条文也进行了不恰当的引用,需要适当修正。

一、安全阀
安全阀是一种自动阀门,它不借助任何外力,利用介质本身的力来排出一定数量的流体,以防止压力超过额定的安全值。当压力恢复正常后,阀门再行关闭并阻止介质继续流出。

1、安全阀的种类很多,我们常用的是弹簧直接载荷式安全阀和先导式安全阀。

2、根据安全阀的开启高度,又可分为微启式、中启式和全启式。

3、安全阀具备开启迅速、可自动复位等特征,在消防系统中,较多应用在设备装置上,比如泡沫液储罐、消防气压给水设备、消防水泵接合器等。

4、需要说明的是,《消防给水及消火栓系统技术规范》中,要求在减压阀后设置安全阀,但实际应用中,全启式安全阀可能造成管网水压冲击,微启式安全阀可能无法有效泄压,很难把握合适的型号。根据阀门特性,减压阀后宜设置水力控制泄压阀(讲解附后)。
二、膜片式安全泄放装置
膜片式安全泄放装置,是一种超压时能自动卸压,防止发生超压爆炸而装设在压力容器和压力管路的安全附件。
膜片式安全泄放装置使用安全膜片作为隔离密封件,当达到设定的安全值时,安全膜片爆裂,具有不可逆性,需要手动复位才能关闭(更换安全膜片)。
和安全阀相比,膜片式安全泄放装置的体积小、开放更彻底,突出泄压防爆功能。

安全泄放装置主要应用于贮存容积不大,要求迅速完成泄放动作,且泄放物质对环境没有太大风险的装置,比如氮气瓶组容器阀、气体灭火瓶组容器阀以及气体灭火集流管等。

在消防系统中,安全阀和膜片式安全泄放装置的适应位置各有区别:
比如:在泡沫喷雾灭火系统中,动力瓶组和驱动瓶组都是使用安全泄放装置,泡沫贮罐容量较大,需要使用安全阀。

三、水力控制泄压阀
水力控制泄压阀,也称为泄压持压阀、安全泄压阀、超压泄压阀。
泄压阀通过先导阀感应阀门上游压力,超过设定的安全值时,阀门自动开启,排出部分管线水,压力升高开度加大,压力降低开度减小,当压力恢复到安全值时,阀门关闭,确保管道和设备在安全压力下运行。

水力控制泄压阀通常以旁路的方式安装在消防给水管道上,防止管路超压,保护管道和设备安全。泄压阀的典型应用是在消防水泵房,如图所示,在消防水泵出口的主管路上安装泄压阀,超过安全值时自动开启泄压(泄压后的水一般回流至消防水池),维持管网设备在设定的安全值之下运行,还可以缓解水锤冲击。

泄压阀也应用在减压阀的出口管路上,防止减压阀失效导致管网超压,维持管路压力在设定的安全值之下运行。

需要说明的是,《消防给水及消火栓系统技术规范》中,要求在减压阀后设置安全阀,根据阀门特性,这个安全阀宜采用安全泄压阀,主要原因如下:
全启式安全阀可能造成管网水压冲击,微启式安全阀可能无法有效泄压,很难把握合适的型号。根据阀门特性,减压阀后宜设置水力控制泄压阀,泄压阀可以维持管路压力在设定的安全值之下,有一定稳压作用,系统可以正常供水。
目录导航
- 倒流防止器-结构原理及应用,附视频分解!
- 真空破坏器-结构原理·主要应用·视频分解!
- 消防安全泄放装置的应用(安全阀·膜片式安全泄放装置·水力控制泄压阀)
- 石峥嵘:解读稳压泵启泵压力P1≥H2+7和P1≥H1+10的含义
- 怎样确定转输水箱容量-消防水泵串联分区供水
- 高位消防水箱出水管-流量开关位置的争议及探讨!
- 高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施!
- 消防水池-最低有效水位的确定
- 建筑物、构筑物-消防用水量计算
- 火灾延续时间-概念及应用
- 消防系统| 压力表-精确度、量程、检定周期!
- 消防给水-水锤吸纳器|纠结及应用!
- 现实困境| 误动·拒动-高位消防水箱流量开关!
- 应用指南| 稳压.气压.顶压.恒压消防给水设备-前生今世!
- 10大疑难| 稳压.气压.顶压消防给水设备.高位消防水箱
- 消防车| 主要取水(补水)方式,应用误区!
- 消防车,可否从市政(室外)消火栓吸水?
- 合理处置“稳压泵流量与系统自动启动流量”!
- 减压型倒流防止器
- 消防取水口-替代室外(市政)消火栓的若干疑问!