消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

6.2 ★歌舞娱乐放映游艺场所


建筑定性
★问题466:歌舞娱乐放映游艺场所包含哪些?不包括哪些?

    提出本问题的原因:规范未明确
   《足疗店消防设计问题复函(建规字[2019]1号)》【没有“设有桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能的”这样的前提条件】、《汗蒸房消防安全整治要求》(公消[2017]83号)。
    1)包括“《建规》5.4.9条中的“歌舞娱乐放映游艺场所”。比如::北京、山东。
    《北京》、《山东》2.5.29:《建规》5.4.9条中的“歌舞娱乐放映游艺场所”,以5.4.9条文字中的使用功能为准,各类文体活动场所中的使用功能,符合5.4.9条文字的,应满足5.4.9条要求。
    2)包括“足疗、桑拿场所”和“洗浴中心”。比如::浙江、武汉、邢台、乌鲁木齐。
    《浙江》1.4.5:考虑到足疗店的业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能客房基本相同,其消防设计应按照歌舞娱乐放映游艺场所的要求执行。
    《武汉》1.1.8:足疗、桑拿场所按照歌舞娱乐游艺放映场所进行消防设计。
    《邢台》一.二:复函中明确了“考虑到足疗店的业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能的客房基本相同,其消防设计应按歌舞娱乐放映游艺场所处理”。
    《乌鲁木齐》五.13:足浴店属于歌舞放映娱乐游艺场所。
    《消防资源网》石老师专题 :“洗浴中心-建筑防火及消防设施要求!”:1、从建筑防火的角度,洗浴中心往往兼备歌舞娱乐放映游艺、桑拿、按摩、足浴、餐饮、健身、旅馆等多种业态,装修(装饰)材料往往难以达到规范要求,实际运营中,通常采用封闭式管理,安全疏散问题突出,属于火灾高风险场所!2、如将洗浴中心整体按歌舞娱乐放映游艺场所定性,将严重影响其功能发挥,实际应用中,可以将歌舞娱乐放映游艺场所、餐饮、健身、客房等部位,按规范要求划为不同的防火分隔区域,根据各自的业态定性。3、设置有汗蒸场所的洗浴中心,除满足歌舞娱乐放映游艺场所的相关规定外,尚应符合《汗蒸房消防安全整治要求》【公消〔2017〕83号】的相关规定。
    3)不包括“棋牌室、活动中心、健身房、街道市民之家等文体活动场所”以及“保龄球、台球、棒球、飞镖、真人CS、密室逃生、室内电动卡丁车场等公共娱乐场所”。比如:北京、山东、江苏、邢台、浙江。
    《北京》:《建规》表5.5.17中,“歌舞娱乐放映游艺场所”,不包括棋牌室、活动中心、健身房、街道市民之家等文体活动场所。
    《山东》2.5.29:《建规》第5.5.17条第1款中的“歌舞娱乐放映游艺场所”,不包括棋牌室、活动中心、健身房、街道市民之家等文体活动场所以及保龄球、台球、棒球、飞镖、真人CS、密室逃生、室内电动卡丁车场、足疗等公共娱乐场所。
    《邢台》二十三(3):健身房、保龄球、台球、棒球、飞镖、真人CS、密室逃生、室内电动卡丁车场等场所属于公共娱乐场所,与其它功能用房之间应采取防火分隔措施,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计。
    《江苏》1.3.2.1:保龄球、台球、棒球、飞镖、真人 CS、密室逃生、室内卡丁车场等场所属于非歌舞娱乐放映游艺的公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计,与其他功能用房之间应采取防火分隔措施。
    《浙江》1.4.4:保龄球、台球、棒球、蹦床、飞镖、真人 CS、密室逃生、室内电动卡丁车场等场所属于公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计,与其它功能用房之间应采取防火分隔措施(耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、乙级防火门和符合《建规》第6.5.3条的规定的防火卷帘,耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板)。
    4)不包括“小规模的足疗店、按摩店”、“直播间”。
    《消防资源网》石老师专题 :“足疗、按摩场所-建筑防火及消防设施要求!”:对于小规模的足疗店、按摩店,如仅有简单装修(比如盲人足疗、按摩等),其业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能的客房不同,应可以按常规的公共娱乐场所处理。
    阴昉《直播间是否属于“歌舞娱乐放映游艺”场所?》:直播间属于公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计。
 
★问题467:歌舞娱乐放映游艺场所内设置的配套营业用房,是否应按歌舞娱乐放映游艺场所的要求进行消防设计?
    提出本问题的原因:
    《山东》2.1.5:歌舞娱乐放映游艺场所内设置的配套营业用房(办公、卫生间、仓储和建筑面积不超过100㎡的小卖部等除外)应按歌舞娱乐放映游艺场所的要求进行消防设计。当配套用房与歌舞娱乐放映游艺场所处于同楼层的不同防火分区且疏散完全独立或者处于不同楼层不同的防火分区时,可按其实际功能进行防火设计。
 
★问题468:歌舞娱乐放映游艺场所是否能够设置在住宅和工业建筑中?
    提出本问题的原因:
    《消防资源网》石老师专题 :“歌舞娱乐放映游艺场所-建筑防火及消防设施要求!”:歌舞娱乐放映游艺场所,禁止设置在住宅、工业建筑建筑中。
 
疏散宽度
★问题469:歌舞娱乐放映游艺场所的人数计算?

    提出本问题的原因:
    √观点1:公共走道不计入。比如:西安、浙江、武汉。
    《西安》5.14.2:歌舞娱乐放映游艺场所计算最大容纳人数时,应按厅室建筑面积计算,连接厅室的公共走道面积不计入在内。
    《浙江》4.1.5、《武汉》4.1(4):歌舞娱乐放映游艺场所计算最大容纳人数时,应按厅室建筑面积计算,连接厅室的公共走道面积不计入在内。其中桑拿浴室的洗浴部分的疏散人数可按照更衣柜数量的1.1倍计算,(【仅浙江】当桑拿浴室中设有不经过更衣室直接进出的使用功能时,应根据实际情况核算人数。)
    观点2:疏散走道、卫生间等不计入。比如:福建、海南。
    《福建》3.10:对于歌舞娱乐放映游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积,而以该场所内具有娱乐功能的各厅、室的建筑面积来确定,内部服务和管理人员的数量可根据核定人数确定。
    《海南》3.7:歌舞娱乐放映游艺场所计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积;可以只根据该场所内具有娱乐功能的各厅、室的建筑面积确定,内部服务和管理人员的数量按核定人数确定。
 
疏散距离
★问题470:1)歌舞娱乐放映游艺场所是否能布置成大空间?2)如果可以,疏散距离如何界定?

    提出本问题的原因:安全和设计的动态平衡(“关于消防电梯与楼梯间直通室外问题的复函”《公津建字【2015】27号》、“关于歌舞娱乐游艺放映场所疏散距离有关问题的函”《公津建字[2016]2号》)。
    √观点1:可按9m控制。比如:江苏、福建。
    《江苏》1.3.13.12:歌舞娱乐放映游艺场所中的大空间部位应该套用5.5.17表格中关于歌舞娱乐放映游艺场所位于袋形走道两侧或尽端的疏散门安全疏散距离要求。
    《福建》3.4:设置在一、二级耐火等级建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所确需布置在袋形走道的两侧或尽端时,其安全疏散距离应满足《建规》表5.5.17的规定。
    观点2:可按18m控制。比如:浙江。
    《浙江》4.1.17:网吧、游艺厅、酒吧、歌舞厅当疏散门均直通室外地面或疏散楼梯间时,场所最大疏散距离不应大于18m,当场所设置自动喷水灭火系统时,其疏散距离可增加25%。
    观点3:可按25m控制。比如:海南、西安。
    《海南》3.17、《西安》5.11:网吧、游艺厅、酒吧、歌舞厅当疏散门均直通室外地面或疏散楼梯间时,场所最大疏散距离可按照《建规》表5.5.17规定的歌舞娱乐放映游艺场所位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的疏散距离要求执行。
 
防火分隔
★问题471:歌舞娱乐放映游艺场所的防火分隔如何设计?

    提出本问题的原因:安全和设计的动态平衡(《建规》5.4.9.6条文说明)。
    《浙江》1.4.6:歌舞娱乐放映游艺场所内设置配套营业用房应按歌舞娱乐放映游艺场所的要求进行消防设计,配套的办公、卫生间、仓储和建筑面积不超过100㎡的小卖部等除外。该配套用房与歌舞娱乐放映游艺场所处于同楼层不同防火分区且疏散完全独立或者处于不同楼层不同防火分区时,可按其实际功能进行消防设计。
    《武汉》2.1:歌舞娱乐放映游艺场所中相互分隔的独立房间(如卡拉OK的每间包房、桑拿浴室的每间按摩房或休息室等)以及该场所与其他场所之间的分隔均应采用耐火极限不低于2.00h的墙体、1.00h的楼板、乙级防火门进行分隔。

6.2 ★歌舞娱乐放映游艺场所
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载