减压型倒流防止器
石峥嵘:倒流防止器是一种严格限定管道中的压力水只能单向流动的水力控制组合装置,倒流防止器的形式很多,消防系统中较多采用减压型倒流防止器。
减压型倒流防止器是通过进水止回阀产生的压差来控制泄水阀启闭的防倒流水力控制装置,能够严格限定管道中的压力水只能单向流动,适应所有防回流污染的情况。
下面,以【图示1】【图示2】为例,讲解减压型倒流防止器的控制原理(文末附视频分解)。
在【图示1】【图示2】的减压型倒流防止器中,主要包括进水腔、进水止回阀、中间腔、泄水阀、漏水斗、出水止回阀、出水腔等部件,其中进水腔与泄水阀的控制腔相通,两者压力同步。正常供水情况下,泄水阀的控制腔与中间腔保持一定压差,克服泄水阀弹簧力作用,确保泄水阀关闭。当泄水阀的控制腔与中间腔压差小于一定值时,泄水阀弹簧力克服控制腔压力,泄水阀开启排水。
【图示1】
(1)当进水腔的供水压力下降时,水流流速会降低,最终可能出现零流量,虽然没有水流流动,但受止回阀作用,进水腔水压仍可能高于中间腔水压,泄水阀控制腔与中间腔仍能保持一定压差,泄水阀仍处于关闭状态。【图示4】
【图示4】