消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 安全疏散距离 >

返 回 查 找 检 索 规 范 手机阅读 分享 评 论 登 录 下载

 

【废止】规范争议:地下(半地下)建筑的安全疏散距离!

发布时间:2021-05-20 10:42消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:地下(半地下)建筑的安全疏散距离,一直存在较大争议!

参考专题:安全疏散-概论!

地下(半地下)建筑的功能,通常包括公共建筑、工业建筑、汽车库、人防等,有关安全疏散距离的要求,规范不甚明确,争议较大!

参考建议:

第一章 公共建筑

《建规》5.5.17明确了公共建筑的安全疏散距离,但没有地下(半地下)部分的相关要求,考虑建筑的地下、地上部分实质属于同一座建筑,通常情况下,地下(半地下)建筑部分的安全疏散距离,与地上部分采用同一标准,比如:高层建筑的地下室,按高层建筑的相关要求确定,单、多层建筑的地下室,按单、多层建筑的相关要求确定。

实际上,地下建筑的安全疏散,受地下部分埋深及地下层数的影响,也可能受地上建筑的影响,宜酌情处置,参考建议如下:

一 、以下情形的地下(半地下)建筑,安全疏散距离可参照单、多层建筑的相关规定确定:

1、独立的地下(半地下)建筑,埋深不大于10m且地下部分的层数不超2层

2、单、多层建筑地下(半地下)部分,埋深不大于10m且地下部分的层数不超2层;

3、高层建筑地下(半地下)部分,埋深不大于10m且地下部分的层数不超2层,且地下(半地下)、地上部分的安全疏散完全独立(或虽共用直通室外的疏散走道或安全出口,但采取了可靠措施确保安全疏散互不影响)。

二、以下情形的地下(半地下)建筑,安全疏散距离应参照高层建筑的相关规定确定:

1、地下部分埋深大于10m或者地下部分的层数大于2层;

2、高层建筑地下(半地下)部分,虽然埋深不大于10m且地下部分的层数不超2层,但地下(半地下)、地上部分的安全疏散可能互相影响(比如共用疏散楼梯、共用直通室外的疏散走道或安全出口,无可靠保障措施等)。

三、特例:当观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等大空间场所《建规》5.5.17第4款确定安全疏散距离时,其疏散距离应符合本款之规定,疏散距离不受层数、埋深及地上部分建筑分类的影响。

四、需要说明的是,有专家认为,地下、地上为同一建筑,对于地下部分埋深不大于10m且地下部分的层数不大于2层的建筑,应统一按地上建筑的要求确定疏散距离,对于这种观点,应予尊重。

五、汽车库的安全疏散距离,应依据汽车库(第五章)的相关规定确定。

第二章 住宅建筑

住宅建筑的地下(半地下)部分,多为储藏室、公共用房或汽车库等功能场所,汽车库应按汽车库(第五章)的相关规定确定,储藏室、公共用房等可参照公共建筑(第一章)的要求确定。

第三章 工业建筑

工业建筑的地下(半地下)部分,如具备生产、仓储功能,参工厂、仓库的相关规定确定。

工业建筑的地下(半地下)部分,如为公共用房(办公、设备用房等),可参公共建筑(第一章)的要求确定,如为汽车库,应按汽车库第五章)的相关规定确定

第四章 人防工程:

地下建筑的人防部分,适应《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)的相关规定:

图片

第五章 汽车库

地下建筑的汽车库部分(含人防部分的汽车库),适应《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)的相关规定:

图片

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

【废止】规范争议:地下(半地下)建筑的安全疏散距离!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读