各位麻烦帮忙分析下,水流指示器灵敏度高,放末端不报警怎么处理,末端压力0.2-0.4Mpa左右,七层楼。末端管路有点远,50米左右。
共 3 评论
乌伤浪人 24-05-24
邪了,灵敏度高,末端放水又不报警?是怎么判断它灵敏度高的呢? 不能报警只能说明灵敏度有问题啊。如果高位水箱补水的水流方向没问题,那可能是桨片故障或微动开关故障。
1 赞 0 踩 [回复]
南明离火 24-05-24
输出报警信号时,流量应大于15.0 L/min且小于或等于37.5 L/min; 灵敏度 属于正常范围,估计水流坏了
0 赞 0 踩 [回复]
shawu 24-05-27
如果你说的末端压力是静压的情况下,末端放水时孔口的压力要减去总水损,这时候要看看动压多少,如果太低那么用公式Q=(10p)的0.5次方算出的孔口流量可能会处在调定的报警流量以下,从而导致水流指示器不报警
最新问题
关闭