专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
倔强猪
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
工业建筑内的柴油发电机房设置问题
发表评论:
一、厂房内柴油发电机房储油间容积及通气阀要求 - 一般情况下,厂房内的柴油发电机房无需完全参照民用建筑内柴油发电机房储油间不超过1立方柴油以及安装带阻火器通气阀的要求 。因为民用建筑规范主要是基于民用建筑的使用功能、人员密集程度等特点制定的,而厂房的使用性质、火灾风险等与民用建筑存在差异.- 但厂房的设计需遵循《建筑设计防火规范》GB50016等相关通用规范,当厂房内柴油发电机房储油间的柴油闪点不低于60℃时,其储存场所的火灾危险性分类为丙类,储油间的设置应符合丙类液体储存的相关防火要求,如采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔等. 二、厂房内柴油发电机房及储油间通风防爆要求 - 设计院认为工业建筑不参照民用发电机房要求设计有一定道理,因为工业建筑设计通常依据工业企业设计相关规范等。然而,柴油被列入危险化学品名录后,其使用场所的安全要求确实需要重新审视.- 从安全角度出发,尽管相关设计标准可能未明确要求,但鉴于柴油的危险性,在厂房内柴油发电机房及储油间设置防爆风机是更为谨慎的做法。因为一旦柴油挥发形成可燃气体并达到一定浓度,普通风机在运行时产生的电火花等可能引发爆炸事故.- 在实际检查中,专家提出危险化学品使用场所除遵守国家法规要求外,还应符合MSDS要求是合理的。虽然MSDS是企业标准,但它是对化学品危险性及安全操作等的详细说明,对保障安全具有重要指导意义.
1
1
2024-12-04
排烟阀连锁启动排烟风机是强条吗
发表评论:
规范要求说能联动启动,没说要连锁启动!!!
0
0
2023-04-04
排烟阀连锁启动排烟风机是强条吗
发表评论:
0
0
2023-04-04
排烟分管的长度最好是不超越100米么?
发表评论:
机械排烟,竖向布置,住宅不超100m,公建不超50m;水平布置,每个防火分区应独立设置。
1
0
2023-04-01
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭