专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
wyq
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
各个位置的280度防火阀与排烟风机连锁要求,有明确区别的规范或者回复函、指南的吗?
发表评论:
1. GB55036-2022 第11.3.5条:“联锁关闭相应排烟风机”通规只要求功能具备,联锁功能(产品自带触点)。如单一支管阀关闭,他有停风机的功能,但没有硬线强制,可以不停风机,或设定了等支管上的排烟防火阀都关闭了,才停排烟风机。2.GB50116-2013 第4.5.5条:“直接联动控制风机停止”(仅排烟风机入口处)直接联动=硬线连接、强制性、不经过火灾报警系统主机。排烟防火阀280℃关闭→专用硬线→直接接入风机控制箱停止回路→风机立即停→完全不依赖报警系统、模块、主机逻辑。
1
0
2026-03-13
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭