消防干管上一定要装低压压力开关吗
发表评论:
如果是老规范的,消火栓按钮可以直接连锁直接启泵的,个人觉得低压压力开关可以不设置但是新规范要设置,可是新规范消火栓按钮只是只是作为报警信号,需要联动来启泵,所以他要设置低压压力开关。
0
0
2022-05-10
消防泵手动停泵 应该怎么设置
发表评论:
消防泵现场控制柜打自动,消控室多线远程可以启动和停止。消防泵控制柜打自动,通过低压压力开关和高位水箱流量开关,压力开关连锁启泵后,需要现场消防泵控制柜手动停泵。
1
0
2022-05-09
办公楼达到多少平方需要报住建局
发表评论:
《消防法》第十条、第十三条和公安部《建设工程消防监督管理规定》第二十四条规定,只有需要办理施工许可证的建设工程,才需要进行消防设计备案、消防验收备案。 住建部令第18号《建筑工程施工许可管理办法》第二条二款规定:工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。
0
1
2022-05-09
变配电室上方水喷淋系统是否需要
发表评论:
配电房一般设置柜式或管网式七氟丙烷气体灭火系统。