消控室远程手动启泵专用线路
发表评论:
个人理解是手动,属于手动远程控制按钮,但是国标控制图集,远程按钮是控制柜处于自动状态才能受控
0
0
2021-07-29
关于喷头溅水盘与梁、风管底面距离的问题
发表评论:
不应高于障碍物底面,且与顶板距离不应大于550mm,不能满足时应该增设喷头
0
0
2021-06-26
末端试水装置是否联动声光,烟感报警闭式喷淋系统是否会喷水
发表评论:
末端是测试装置,本身并没有联动关系,你是想说水流指示器吧,水流指示器,规范上是不参与联动的,只做为水系统启动反馈信号
0
0
2021-06-18
消控室多线控制盘直启排烟风机,是否必须一对一设置,即一个按钮只能启动一台风机?是否可以一个按钮启动多个风机?是否有规范支撑
发表评论:
你要明白,排烟风机不是同时启停的,是按排烟分区启动,不是全部一起启动就好,这样只会让烟雾扩散,不利于排烟