专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
消防网友75620
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
化工厂,精细化工。
发表评论:
3.3.7 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m³。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。 烟感依据厂房整体要求,没必要单独设置
0
0
2021-09-08
变配电室上方水喷淋系统是否需要
发表评论:
8.3.8 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统: 1 单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器; 2 飞机发动机试验台的试车部位; 3 充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室。 注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统。
0
1
2021-03-11
图示中FS是指什么?
发表评论:
喷淋管网
0
0
2021-03-11
应急灯接线标准规范
发表评论:
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 > 4.4.3 应急照明控制器主电源应设置明显的永久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接。
0
0
2021-02-05
装配式组合冷库是否需设排烟
发表评论:
8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施: 1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m²且经常有人停留或可燃物较多的地上房间; 2 建筑面积大于5000m²的丁类生产车间; 3 占地面积大于1000m²的丙类仓库; 4 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。
0
0
2021-02-05
超高层(超300米)消防设备设施运维管理
发表评论:
关于印发《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求(试行)》的通知
0
0
2021-02-02
暗敷消防配电线路是否可使用PVC管
发表评论:
可以,火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 > 11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或 B1 级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于 30mm ;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。
1
0
2021-02-02
消防水带材质
发表评论:
消防卷盘或轻便消防水龙
0
0
2021-02-02
湿式报警阀
发表评论:
有可能是因为水泵意外启动后瞬间的压力把报警阀的阀瓣冲开了,然后系统侧没办法泄压导致的
0
0
2021-02-02
喷淋改造施工
发表评论:
6.1.8 同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头。
0
0
2021-02-02
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭