请教一下下沉广场与地铁后及商铺一起时,下图的箭头方向的防火门能不用改成普通门,或者有没有说明条文说明。
发表评论:
建筑与防火规范6.4.14.5防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m²,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。您这个图上面的门应该是甲级防火门,下面的是乙级防火门
0
0
17:45
地上二层的公共建筑,一层设置的独立车库(按照住宅一层停车库设计,每个库里只有一台车),其汽车库还用考虑人员疏散吗
发表评论:
建筑设计防火规范5.4.10.2 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口得保证安全出口能通往室外并且完整好用
0
0
17:39