专题
问答
博客
话题
规范
讲堂
登录
hi小姚
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
私信
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
电动摩托车的锂电池着火如何最快灭火
发表评论:
电动摩托车的锂电池着火很难有效灭火,请不到提到家里
0
0
2024-06-25
疏散指示灯
发表评论:
你问具体楼梯间疏散指示灯具的要求的话,得看消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018: 3.2.8 出口标志灯的设置应符合下列规定: 1 应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方 2.。。。。。。。。。。 3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定: 1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定: 1)应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上; 2)当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯; 3)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10m。
0
0
2024-06-25
房间疏散门,一边往大厅到室外,一边经过道到楼梯间,这个疏散距离能不能按两个安全出口之间呢
发表评论:
如果问的是能不能按两个安全出口之间的房间计算疏散距离,那你给出的条件是不能判断的,两个安全出口之间是指房间相对疏散走道、疏散楼梯所处的位置,和这个房间有几个疏散门无关。
0
0
2024-06-25
前室的防火门到底是应该常开还是常闭?
发表评论:
红框的两条没冲突,不管常开还是常闭,都应有自行关闭功能。常开是联动关闭,常闭式机械关闭。另外防火门监控系统只是监控门的启闭状态,没有关闭功能。
0
0
2024-06-25
两个安全出口的问题,看了旁边注释还是没懂,哪位通俗的讲下。
发表评论:
图一、两个安全出口要用疏散走道相连,就是从一个安全出口走道另外一个安全出口只能通过疏散走道,不能穿过住宅里面;图二、任意一个户口出去都要能通过疏散走道到达两个安全出口,不能穿过前室。
0
0
2024-06-25
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭