专题
问答
博客
话题
规范
讲堂
登录
阿弥
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
(液氨制冷)制冰厂
发表评论:
冷库设计标准 GB50072-2021 >8.4.4 冷库的氨制冷机房贮氨器上方宜设置局部水喷淋系统,水喷淋系统宜选用开式喷头,开式喷头保护面积应按贮氨器占地面积确定。开式喷头的水源可由库区消防给水系统供给,操作可为手动或电动方式。
0
0
2024-07-18
消防稳压罐是否属于特种设备
发表评论:
属于特种设备中压力容器,但可不用办理使用登记。《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-20161.4.2 只需要满足本规程总则、设计、制造要求的压力容器 本规程适用范围内的以下压力容器,只需要满足本规程第1、3、4章的规定:(2)水力自动补气气压给水 (无塔上水 )装置中的气压罐,消防装置中的气体或者气压给水(泡沫)压力罐。
0
0
2024-05-20
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭