消防水泵控制柜为手动状态,可以远程手动启动吗?有强制要求吗?
发表评论:
我个人认为,必须能手动启动。理由:1、规范明确要求,水泵、风机等重要消防设备,要具备“手动插入控制优先”的功能。消控室直接手动控制盘与现场手动操作都是一样的,不能认为消控室不在现场,就不属于现场。要这样理解:把控制柜启停按钮用专线接到了消控室手动控制盘上。2、在自动状态下,本身就可以联动,手控盘尚能操作;手动状态下,设备不能联动了,不是更需要手控盘能启停设备吗?3、如果控制柜在手动状态下发生了火灾,难道真要等到有人跑到泵房去启动手泵吗?千万别愚蠢地反问,“谁让你把控制柜打到手动?”如果这个说法成立,还不如说,“谁让你着火的?活该!”