专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
消防265274
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
我公司水泵接合器接入的是室内消防管道,这样符合规范吗?
发表评论:
水泵接合器的作用就是给消防车将水打入室内消防系统,用于灭火
0
0
2024-02-01
货梯前设有防火卷帘,火警时电梯迫降到首层后防火卷帘也已落下,是否合理?
发表评论:
火警时严禁使用客货电梯。因此火警时应设置为电梯停运自动开门,人员从安全出口步行疏散
0
0
2024-02-01
防火墙材料,框架结构加气块填充墙可以做为防火墙吗?
发表评论:
防火墙的耐火极限3小时
0
0
2024-02-01
请问GB55037-2022里关于仓库安全出口的问题
发表评论:
如果外墙门都是直通室外的安全出口,则合格。
0
0
2024-02-01
防烟楼梯间通往室外的安全出口门有具体要求吗?必须是防火门吗?
发表评论:
如果是直通室外的出口,没有必须 是防火门的要求。如果是通向内走道(廊)则必须是防火门
0
0
2024-02-01
公共建筑中超过20米长的走道,在不具备自然排烟条件时,是否必须设置机械排烟?
发表评论:
低矮或通风良好建筑尽量使用自然排烟,没有必须设置机械排烟的要求
0
0
2024-02-01
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭