防火墙或隔墙耐火3H,但是开有风口,有耐火要求吗
发表评论:
这个应该是防火单元之间用来设置补风的防火百叶开洞吧。以前做项目也有这种作法,苏州当地审图中心也认。之后两本新规后来又有江苏省省标出来,这种做法就不让做了。电动车库必须要用风管机械补风通到防火单元里,不能间接自然补风了
1
0
2024-11-28
公共建筑中超过20米长的走道,在不具备自然排烟条件时,是否必须设置机械排烟?
发表评论:
GB50016-2014 8.5.3-5条 建筑内长度大于20m的疏散走道 需设置排烟系统
0
0
2024-01-20