专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
雪影星空
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
消防地埋管网漏水点排查
发表评论:
建议找自来水公司的人员或社会上有专业听漏水设备专业人员来检查漏水点。这个很准确定的漏水点基本在50公分内
1
0
2024-01-11
配电房内气体灭火系统联动,有没有规范要求防护区内配电柜要切电
发表评论:
参考: 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 4.10.1 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断我认为不用切断配电柜,切断配电房内的日常用电就行
1
0
2024-01-11
消火栓箱与消火栓立管之间的管道可以采用机械三通吗?
发表评论:
可以采用机械三通连接,但是连接方式应仅限于单只消火栓与立管相连的情况,对于连接多只消火栓或与其他管网连接的情形,仍应采用沟槽式管件。
2
0
2024-01-11
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭