这个风管下面增设喷头需要集热罩吗?
发表评论:
现有规范当中已经没有集热罩这个说法了,有的只是挡水板,挡水板顾名思义就是挡水用的,当风管宽度大于1.2米,应增加设置下垂型喷头,你图片上这种风管重点考虑的就是宽度问题和是否增设喷头的问题。其次,在现场实际情况中,有一种风管是圆柱形的管状风管,直径也接近1.2米,设置直立型喷头的同时也增加设置了风管下方的下垂型喷头,这时,虽然没有任何规范要求采用挡水板,但是实际工况是水流会顺圆柱形风管集中在下方,所以作为咱们消防工程师,应当提出增加设置挡水板,不然下垂型喷头的玻璃泡在水流冲刷下很难响应火灾热度,贻误战机。