小小怪
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
无明火的厨房是否可以不做防火门,可否当做明档类不做防火分隔
发表评论: 要结合《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)应急消【2019】314号》的第六章 消防安全重点部位管理的第三十四条的第5小点和第6小点:5. 厨房区域应当靠外墙布置,并应采用耐火极限不低于2小时的隔墙与其他部位分隔; 6. 厨房内应当设置可燃气体探测报警装置,排油烟罩及烹饪部位应当设置能够联动切断燃气输送管道的自动灭火装置,并能够将报警信号反馈至消防控制室;,故不低2h的防火分隔应当做乙级防火门。
2022-11-17 15:16
1
