请教关于《烟规》4.6.3第3款和第4款应用的问题,如图所示的某健身楼如果走廊使用自然排烟的话,排烟窗如何设置?
发表评论: 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/(h·m2)计算且不小于13000m3/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。明显这个是房间和走道都需要设置排烟的,所以只要在走道两端设窗就好了,没有2/3的要求。
2022-06-21 12:52
-
请教关于《烟规》4.6.3第3款和第4款应用的问题,如图所示的某健身楼如果走廊使用自然排烟的话,排烟窗如何设置?
发表评论: 我觉得这个本身就不能考虑自然排烟,1.房间全是固定窗没办法自然,走道和房间应该用同一种排烟方式,2.走道中间设置挡烟垂壁,排烟口设置在两端,距离最远点超过30米,也不能考虑自然机械排烟的话,可以把排烟口设置在吊顶内以保证距离最远点<30米,而且题目说了采用通风空调系统了,层数不知道,所以在保证控制阀不超过10个的情况下,可以考虑合用系统吧。我是这么理解的,也可能不对