runfenfen
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
救援场地位于洞口或豁口,是否满足规范?
发表评论: 谢谢您耐心解答。规范里提出与建筑外墙一侧的距离是5-10米,但是没有明确是与救援建筑,还是任何建筑,普遍的理解是与救援建筑满足5-10米距离。我理解15米*15米是满足与建筑外墙一侧距离的要求。但是会可能会出现一些极端情况,比如,U型建筑,图示里推荐左边两种解决方式,但右边的设计是否也满足规范的要求呢?比如回字形建筑,图示可能会推荐左边的解决方式,但利用内部天井洞口空间的设计是否也满足规范呢?如果不能确定是否满足规范,能否确定这样的设计不符合规范呢?
2022-06-14 11:38
-
登高操作场地问题
发表评论: 可以种植一些低矮的植物。7.2.2第一款 场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。
2022-06-14 09:51
-
救援场地位于洞口或豁口,是否满足规范?
发表评论: 谢谢您的解答。消防救援场地分段布置,分段之间间距不超过30米,总长度满足不低于一个长边长度且不低于周长的四分之一。分段的某一处如果设置在洞口或者豁口,那么设置在洞口或豁口的消防救援场地是否符合规范要求?消防救援时消防车是否能利用这样的救援场地?
2022-06-14 09:27
1
