慧亮
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
设在屋顶的稳压泵房,消防电梯机房是否要设防火门?依据规范哪条?
发表评论: 对于这些设备用房,规范只规定了开向建筑内的门需要甲级门或乙级门。据体可查看建规GB50016-2014的6.2.7条和消水规GB50974-2014的5.5.12.3条。建筑防火通用规范也只对设置在建内的设备用房作了规定。所以个人理解这些外部的设备用房可以自愿安装防火门。
2024-04-30 13:10
1
