孤星
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
防火卷帘温控释放装置不需要双面安装吗?
发表评论: 只有一个,一般安装在卷机的一侧,没有相关标准要求温控释放装置安装在哪一面,不过一般型式检验报告上会有表示温控释放装置,可以作为参考。
2022-02-18 14:18
-
如何理解“防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。
发表评论: 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能的意思就是字面意思,电机刹车或其他约束去除后他自己可以落下来实现关闭,以阻挡火势蔓延,垂直的钢质和无机布防火卷帘可以自重关闭, 而侧向的和水平的卷帘则完全不可能靠重力实现关闭的功能,一旦失去驱动力就没有作用了 楼上说的那个红色玻璃管是防火卷帘的另一种建立在自重下降关闭基础上的功能,叫做温控释放性能(低温熔断),温度达到73℃±0.5℃时会释放刹车让卷帘靠自重下降关闭。
2022-02-18 14:06
1
