坚持
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
风机与风管之间软连接
发表评论: 要求越来越严了,设计说明一般要求螺栓了,排烟风管有的设计要求角钢法兰了,共板法兰也应该用螺栓固定
2022-09-09 11:42
-
消防设施-供配电
发表评论: 石峥嵘:当某建筑物的消防用电为三级负荷,且只有一台终端变压器时,双回路供电的意义不大,应可以施行单回路供电。同时,考虑《建规》10.1.8有明确要求,对于有些要求三级负荷也采用双回路供电的观点,应予尊重。根据《建筑设计防火规范》10.1.8要求:消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。也就是说,这些设备均需要采用双回路供电的方式,在现场设置双回路切换装置。疑问:当某建筑物的消防用电为三级负荷时,以上情形是否需要双回路供电?解答:根据规范要求:一级负荷应由双重电源供电,二级负荷要尽可能采用两回线路供电。因此,在一级负荷和二级负荷中,消防用电设备均具备双电源供电的条件,可以实现双回路供电。但是,三级负荷没有双电源或两回线路供电的要求,双回路供电的意义存疑。综上,当某建筑物的消防用电为三级负荷时,双回路供电的意义不大,应可以施行单回路供电,不需要在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。注1:三级负荷中,在设置有两台终端变压器的情况下,从变压器至消防设备已具备设置双回路供电的条件,应采用双回路供电。注2:考虑《建规》10.1.8有明确要求,对于有些要求三级负荷也采用双回路供电的观点,应予尊重。
2022-09-09 11:29
-
消防泵房管线漏水,保不住压力,怎么办?
发表评论: 先检查漏点,找到漏点泄水维修,维修完后打压检查保压,
2022-09-09 11:19
-
水泵房设置问题
发表评论: 泵房门的门直通楼梯间?防火门开启方向不对吧,试水管的阀不能合用吧,
2022-09-09 08:21
1
