陈小僧
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
灭火器多长时间一检
发表评论: 按照规范来说:水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。 二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。但是北京确实执行的是年检制,当时确实不理解这个要求,到处咨询打听出处和来源,没有人能说清为什么要大幅度高于规范要求!只说是约定俗成的,我个人觉得这是极大的浪费。
2023-12-25 11:40
1
