请问, 疏散走道上 安装的消火栓凸出多少算不影响疏散?
发表评论: 首先感谢您回复,您说的我理解,但就对这个影响疏散 感觉没有明确的依据。比如说,验收中碰到在疏散走道暗装消火栓的,背火面受到影响,设计院提出的解释是,明装影响疏散。有些反过来是明装的,又说暗装影响墙体耐火。那么问题就是,到底在疏散路径上有突出物的话,突出多少算是影响疏散.我个人曾隐约记着一个数,突出不超过200mm。但这个数字 并没有找到规范。也不知道是从哪听来的。所以面对疏散走道上,明装,还是暗装的问题,还有放在疏散楼梯间里的消火栓,灭火器箱,这些到底可以 还是不可以 一直很纠结。
2022-10-09 21:51
-
一类高层建筑,KTV场所所有厅、室门都是乙级防火门。那是不是每个门都要设置门磁开关和防火门监控模块,接入防火门监控系统?
发表评论: 包厢门不需要
2021-03-03 15:11