消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

飞翔的心

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 安全出口数量的要求
    发表评论: 按 GB55037-2022 《建筑防火通用规范》的要求:7.4.1 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不应少于2个;仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一:    2 除医疗建筑、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所外,符合表7.4.1规定的公共建筑。该建筑为儿童活动场所,不能只设置一个安全出口。以上供参考!

    0 0 2026-02-28 12:24

  • 关于大型商业综合体内餐饮商铺的疏散门设置问题
    发表评论: 就餐区人员不应借用厨房的疏散出口,先按面积计算需要的安全出口数量。

    0 0 2024-02-18 14:14

  • 每瓶100ml的进口香水的存储标准要求和运输标准要求,求针对性的法规条款
    发表评论: 1.易燃液体的类别按GB30000.7-2013《化学品分类和标签规范7-易燃液体》的分类,分为4类,其中类别1、2都是闪点小于23度的化学品(两者初沸点不同)。按火灾危险性分类,应属于甲类物品。2.就算是每瓶100ml的小包装香水,可以一定程度上参考瓶装白酒的分类(很多情况将其定义为丙1类),但两者还是有区别的。瓶装白酒的直接包装物基本上为不燃品(陶瓷瓶、玻璃瓶等),但香水的直接包装物很多是高分子的塑料,且喷头也是塑料材质,均是可燃物。3.基于分析,将20吨左右的香水,存放于一座仓库,是有一定风险,可以考虑存放在乙类仓库。或存放于多个防火分隔完好的丙1类仓库中。4.现实情况想用丙2类仓库存放,是不合适的。5.建议参考GB50016、GB12463、JT617等规范要求,合理运输、装卸及储存

    2 0 2022-04-08 00:11

  • 规避自动喷水
    发表评论: 商店建筑的其中一层建筑面积超过1500平方米,应该设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。具体见《建规》:8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:      1 特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他等级的剧场,超过 2000 个座位的会堂或礼堂,超过 3000 个座位的体育馆,超过 5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;      2 任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;

    0 0 2021-04-22 13:29

  • 仓库内设加工房间的消防要求
    发表评论: 个人认为,仓库内不应设置生产车间或生产工序。确有需要时,可以参考《建规》3.3.10的规定:当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时,除自动化控制的丙类高架仓库外,储存区的防火分区最大允许建筑面积和储存区部分建筑的最大允许占地面积,可按本规范表3.3.2(不含注)的规定增加3.0倍: 1)储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料等物品外的丙类物品且建筑的耐火等级不低于一级;     2)储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二级;     3)建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。

    0 0 2021-02-23 16:16

  • 请教!为什么没有说明甲乙与丙丁戊之间的防火间距最少是多少?
    发表评论: 个人理解,甲乙与丙丁戊之间的防火间距也不应小于6m。

    0 0 2021-02-20 12:01

1
积分
6
提问
0
回答
6

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭