此种情况是否可以不设置消防水池和增稳压设施?
发表评论: 感谢答疑!本项目如果设置消防水池和稳压设施,还需要设置高位消防水箱吗?另外对于这个项目,我想探讨的是能否节约投资,假如深水井水量及轴流深井泵设置满足两路供水要求,满足消防用水量要求,12立方米的气压水罐满足高位消防水箱压力的要求,请问能否不设置消防水池和稳压设施?室外消火栓系统若采用低压给水系统,该如何设置?
2021-02-11 07:59
-
走道上设疏散门问题
发表评论: 走道上两个门开向之间没有安全出口,所以不会是一个防火分区,应该看作是防火单元,疏散走道上的门应该是疏散门,应该向疏散方向开启,需要把门的开启方向改向。
2021-02-03 16:13
-
此种情况是否可以不设置消防水池和增稳压设施?
发表评论: 气压水罐设置在水泵房内,高位消防水箱的目的是维持系统压力和火灾初期消防用水量的,用12立方米的水罐代替,能满足高位消防水箱的压力和水量的要求。
2021-02-02 13:47
-
此种情况是否可以不设置消防水池和增稳压设施?
发表评论: 该项目室内消火栓系统两路供水,供水稳定可靠,可以不设置消防水池。?没提设置高位消防水箱有困难,所以应设置高位消防水箱,用12立方米的气压水罐代替高位消防水箱,压力符合要求,是否可以不设置增稳压设施?室外消火栓系统是否可以采用低压系统?如果可以,该如何设置?
2021-02-02 10:03
-
此种情况是否可以不设置消防水池和增稳压设施?
发表评论: 水量和流量均满足消防用水要求,而且四眼井及所有设施专供消防用水,不作他用。这是个真实的项目,请问可以不设置消防水池和增稳压设施吗?室外消火栓系统可以采用低压系统吗?如果可以,该如何设置呢?
2021-02-01 14:46
-
此室外消火栓可以采用低压给水系统吗?
发表评论: 火灾时启动供水泵供水,当车载或手抬消防泵取水时,系统管网内的流量和压力能够满足要求,这不符合低压消防给水系统的定义吗?
2021-01-30 07:29
-
此室外消火栓可以采用低压给水系统吗?
发表评论: 还有就是增压泵能直接从水井里取水吗?如果不能,那么就需要设置消防水池或消防水箱,增加许多造价,也增加后期的维护保养费用。
2021-01-29 10:32
-
此室外消火栓可以采用低压给水系统吗?
发表评论: 干式系统是启动消防水泵前系统管网无水,此处是平时管网无水,当火灾时,或需要的时候,启动供水泵使管网充水,当消防车等消防泵取水时,系统管网已充满消防需要的水,这么设置符合要求吗?如果设置增稳压设施,不就是临时高压系统了吗,关键是想经济些,但不知道这么设计是否合规。
2021-01-29 10:24
-
此室外消火栓可以采用低压给水系统吗?
发表评论: 由于是轴流深井泵供水,在平时停泵的时候,时间久了,由于渗漏等原因,管网可能会无水,但需要的时候,消防车取水的时候,启动轴流深井泵后,管网的压力和流量能够满足要求,可以采用这种低压系统吗?
2021-01-28 17:04
-
此室外消火栓可以采用低压给水系统吗?
发表评论: 需要的时候,消防车取水的时候,启泵后管道里的水压和水量都可以满足要求,而且管道很短,充水时间很短,采用这种低压系统可以吗?
2021-01-28 15:46
-
此室外消火栓可以采用低压给水系统吗?
发表评论: 采用的是轴流深井泵,一级负荷供电,有两眼井给室外消火栓供水,满足两路供水要求,此时可以采用低压系统吗?在启泵前室外消火栓管网内可能存在没水的情况。
2021-01-28 10:36