消防车道的设置:占地面积1200平方,建筑面积3200平方,建筑长边58米,请问其长边需设置消防车道吗
发表评论: 依据规范该建筑可以不在长边设置消防车通道,但是规范要求工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近,均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。
2024-09-05 18:56
-
通透性吊顶场所-洒水喷头布置要求!
发表评论: 没有找到具体规范要求,那是不是可以理解为通透性不大于70%时,且吊顶内空间不大于800mm时,只在吊顶下方设置洒水碰头。
2024-09-05 18:43
-
影视中心的演播厅适用什么规范?
发表评论: 广播电影电视建筑设计防火标准GY5067-2017 国家新闻出版广电总局 中华人民共和国公安部 2017-09-27发布 2018-01-01实施
2024-09-05 18:39
-
消防电机启动为什么不能软启动
发表评论: 这是因为消防电机的设计和运行特性决定了其需要直接投入额定工作状态,以确保在紧急情况下能够正常发挥性能。为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。软启动方式虽然可以实现电机的平稳起动和停止,但其本质上属于有源器件启动的方式,与变频启动类似,可能会因为电源等原因增加故障率。
2024-09-05 18:33
-
干粉灭火器内的干粉灭火剂有没有使用有效期?或者检测期限?
发表评论: 干粉灭火剂的原材料、生产工艺应满足法律法规和强制性国家标准对人身健康、安全以及环境保护的要求。干粉灭火剂主要性能应符合表1的规定。如果不能通过检测则需要及时更换。
2024-08-29 16:49
-
关于喷头压力:请问喷淋系统压力报警阀后是否可以超12公斤?喷头处系统工作压力是否可以达到12公斤?
发表评论: 8.0.1 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施。
2024-08-23 11:00
-
通透性吊顶场所-洒水喷头布置要求!
发表评论: 依据哪条规范?
2024-08-23 10:54
-
通透性吊顶场所-洒水喷头布置要求!
发表评论: 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范第7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。