消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防网友56907

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • “允许误差”的争议-消防验收合格判定标准!
    发表评论: “有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容,其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的,误差不超过5%,且不影响正常使用功能和消防安全;”这是细则第19条的原文。第一,这里的“其”应当是现场测量值,这里的“数值误差”应当是现场测量值与设计图纸标示值之间的误差,不是与技术标准限值的误差。第二,“国家工程建设消防技术标准的要求”,这个“要求”是对误差的有明确规定的。比如,消水规第12.3.10条第1款:消火栓箱的安装应符合下列规定: 1 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm;这里的5mm就是国家工程建设消防技术标准的要求,现场测量下来的偏差值不在±5mm范围内,当判定为不合格。第三,“国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的,误差不超过5%。"比如,防火通规第7.1.4条: 疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定: 1 疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m;对于这个净宽度的误差在国家工程建设消防技术标准中没有规定,这时适用误差不超过5%,这里的误差依然是现场测量值与设计图纸标示值之间的误差。第四,”且不影响正常使用功能和消防安全“,这是对现场测量结果最终的一个底线要求。什么情况下才算不影响正常使用功能和消防安全?就应当是规范标准给出的限值,这个限值不可以突破。上面举例的0.8m是规范限值,设计值0.82m,现场测量值是0.78m。它适用误差5%,也就是0.82*0.95=0.77m。0.77m<0.78m,尽管它符合细则规定允许的5%的误差,但是它小于0.8m,小于规范底线要求,不满足”且不影响正常使用功能和消防安全“的要求。以上是我个人的理解,欢迎评判。

    2 0 2026-07-16 14:46

1
积分
1
提问
0
回答
1

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭