陆庭侯
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注

-
此室外消火栓可以采用低压给水系统吗?
发表评论: 低压消防给水系统,虽然是低压,低压不是无压。低压消防给水系统,是平时就应能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。其中的工作压力和流量不是0,是有要求的。当室外消火栓采用低压消防给水系统时,其流量和压力要求详见GB50974-2014中的7.2.8强制性条文:“平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s。且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。”因此题主所说火灾时才启动供水泵供水,满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量,这个系统并不是低压消防给水系统。低压消防给水系统中没有水泵,但平时管网中充满了有压水,有工作压力的要求。而题主的方案是室外消火栓系统采用干式系统,是违反国家技术标准的,详见GB50974-2014中的7.1.1条文:原因:室外消火栓是通过消防车向火场提供消防用水的水原接口,必须可靠、显然题主的方案有悖这个原则,违反了国家消防技术强制性标准。以上~
2022-09-13 00:07
1
