  • 走道封闭吊顶净高2.6m,走道长度28m,设置机械排烟。清晰高度能否按照净高的一半1.3m?
    发表评论: 按 GB 51251-2017:清晰高度 ≥ 1.3m(地面到烟层底部高度 ≥1.3m) 储烟仓高度(机械排烟):≥10% H 且 ≥0.5m → ≥0.5m 即:挡烟垂壁 / 吊顶下沿高度 ≥1.3m,储烟仓厚度 ≥0.5m《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第 7.1.5 条: 疏散走道净高度不应小于 2.1m 这里 2.1m 是结构净高(吊顶下),不是清晰高度 你吊顶净高已 2.6m ≥2.1m,满足疏散净高要求 清晰高度仍按 1.3m 执行(规范明确走道≤3m 取 1/2 净高)