消火栓立管与消火栓箱连接处是否能用机械三通
发表评论: 这个问题在网上的争议很大,有人说可以,有人说不可以,就看怎么定义这个消火栓连接管呢,如果不叫配水管应该是可以的,我看大家都是采用机械三通的。
2025-02-10 11:24
-
室内灭火器数量配置要求
发表评论: 建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 >6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。详细计算方式参照规范条文。
2025-02-10 11:21
-
集中电源,怎么调试? 实现非火灾情况 下,应急 灯具最多亮0.5小时后,自动熄灭?
发表评论:
2025-02-10 11:06
-
消防泵的启停要求
发表评论: 前两天看到哪个规范要求半个月启动一次,我一般都是一个月启动一次,启动一下就停。
2025-02-05 10:25