无消防系统应急启动问题
发表评论: 规范没有指明有消火栓按钮与应急照明联动的出处,个人意见并不需要这样做,原因:应急照明的启动是补充普通照明断电厚影响疏散的照度,在没有切断普通照明时,应急照明并不一定需要点亮,所以规范也注明了系统主电源断电后,应急照明灯需点亮并规定了点亮时间的要求,无火灾报警系统联动的项目,应采用普通电源断电作为应急照明点亮触发信号相对合适。
2024-03-24 00:22
-
关于消防栓箱门装饰
发表评论: GB 50222-2017第 4.0.2条:建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。已经注明,有明显标志即可行。
2024-03-24 00:10