商业建筑专用疏散楼梯
发表评论: 主要定性的性质,如二三层非营业厅性质,按所定性的性质设计即可,因为是封闭楼梯间。
2024-04-16 09:02
-
储油间与柴油发电机房的防火门
发表评论: 应采用。建筑防火通用规范4.1.5储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔。墙体已经需要满足耐火极限3个小时,所开的门同样需满足要求。
2024-04-16 09:00
-
层高大于24米的二类高层,6层以下的楼梯间是否可以设置为开敞楼梯间?
发表评论: 不可以,除非裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按单、多层建筑的要求确定。
2024-03-12 16:48
-
地下消防泵房用的是钢梯,需要做封闭做封闭楼梯间么
发表评论: 需要,楼梯需满足楼梯的耐火极限要求,不然属于敞开楼梯,连敞开楼梯间都满足不了,且满足不了地上与地下的防火分隔
2024-03-11 17:11
-
请教各位老师: 对于其他用途的场所,房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大于120㎡; 对于其他用途的场所,房间位于走道尽端且建筑面积不大于50㎡; 对于其他用途的场所,房间位于走道尽端且建筑面积不大于200㎡、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。 这三句话怎么深入解读,谢谢。
发表评论:
2024-03-11 16:58
-
防火门BFM4,BFM7.4.7数字代表啥意思?请赐教
发表评论: 个人制图表达方式的问题,可忽略。可简单理解成分类序号,既同尺寸的型号设计人自定一种编号。必须防火门,控制室一般都均为电控制室,需甲级防火门。如防火玻璃门能满足相应要求也可,但是不实际
2024-03-11 16:53
-
已投入使用的一类高层办公楼,疏散楼梯踏步按260X170设计的,现在中间几层需要改造为旅馆,需要二次报消防,楼梯踏步还需要按民用建筑统一标准要求的280X165改造吗?楼梯间不具备改造条件啊?
发表评论: 民用建筑通用规范GB 55031-2022 ,高层办公楼属于以电梯为主要垂直交通的高层建筑吧
2024-03-11 16:47
-
请教:公共建筑的走道宽度问题
发表评论: 个人理解:建规5.5.18已作废,参考使用;建筑防火通规7.1.4规定的重点用于疏散的疏散走道,可简单理解为疏散专用走道;民用建筑通用规范5.3.12着重点应该关注的是“公共走廊”的字样:可简单理解,能定性公共走廊性质的地方应该满足5.3.12,单独疏散的走道满足7.1.4(比如疏散口楼梯与直接对外的连接口,这种也定性不了走廊)所有着重关注位置。
2024-03-11 16:41